Hallo zusammen,
ich habe das Problem, das meine Drucksteuerung die Pumpe immer wieder ausschaltet.
Mein Aufbau:
• Brunnen 25m tief
• Pumpe Grundfos sq-2-70 in 22m Tiefe
• PE-Rohr 1Zoll
• Druckmanager Grundfos PM2
• PE-Rohr 1Zoll
• Anschluß für Gartenschlauch. Gardenasystem.
Wenn ich keinen Gartenschlauch anstecke läuft das Wasser ohne Probleme. Der PM2 zeigt 1.5bar an. Also durchweg 1Zoll mit Adapter für Gardenaanschluß.
Wenn ich einen Gartenschlauch anschließe, steigen der Druck auf den max. Wert im PM2. Laut Anzeige 6bar. Dann schaltet der PM2 die Pumpe ab um dann wieder zu starten.
Ich dachte, dass der PM2 den Druck konstant hält. Da liege ich wohl falsch?
Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich?
Grüße Thomas