Hallo Freunde ich habe seid etwa 5 Jahren einen Brunnen (tiefbrunnen) .Die Pumpenanlage funktionierte einwandfrei .Seid etwa 3 Monaten habe ich plötzlich luftblasen in der Wasserleitung lasse ich die luft (hinter Pumpenleitung,Ausdenungsgefäß und Rückschlagventiel) ab ist wieder eine weile ruhe .Ich hoffe einer von euch hat eine idee???
Luft im Brunnensystem (Wasserleitung) Ich habe Zeitweise Luftblasen in der Leitung
-
-
- Offizieller Beitrag
Hallo Horst, was hat du für eine Pumpe am Start? Kannst du kurz eine Skizze hochladen vom Brunnenaufbau?
Manchmal hat die Membrane vom Ausdehnungsgefäß ein Loch
Aber hilf mir weiterGruß marg
-
Hallo Mark ,Mein Vater hat den Brunnen bohren lassen (von einer Fachfirma ) ich weiß leider nur das er 40m tief ist und es sich um eine Tiefbrunnenpumpe handelt. Zum Thema Ausdehnungsgegäß kann ich dir sagen das es 65 lieter Fasungsversvermögen hat .Ein (Gans Schlauer) Bekannter hat den Druck bereits abgelassen so das es wohl nicht an der Membrane liegen kann. Ich kann dir nur sagen das wen wasser zügig abgelassen wird für einige Zeit (14 Tage) Keine luft im wasser haben.Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Horst65
-
- Offizieller Beitrag
Hallo Horst , probier mal Luft aufzupumpen am Kessel und häng mal ein Manometer dran.
Wenn der Druck verschwindet hat deine Blase ein Loch
gruß marg -
Hallo Horst,
es ist ganz wichtig, mehr über den Aufbau der Anlage zu wissen. Bisher habe ich verstanden, dass eine Tiebrunnenpumpe (in 40m Tiefe) verwendet wird und ein Ausgleichsgefäß (im Keller?) verbaut ist.
Wichtig ist die Lage des Rückschlagventils zwischen Pumpe und Ausgleichsgefäß.
Wenn dieses Rückschlagventil direkt vor dem Ausgleichsgefäß eingebaut ist, und die Druckleitung zwischen Pumpe und Rückschlagventil eine undichte Stelle aufweist, dann fällt der Wasserspiegel in dieser Druckleitung ab, weil Luft ins Rohr gelangt. Beim Einschalten der Pumpe wird diese Luft in den Kessel befördert, da sie nicht so schnell durch die undichte Stelle entweichen kann.
Die zusätzliche Luft im Kessel wirkt wie ein Luftpolster und die überschüssige Luft wird dann durch die Wasserleitung "entsorgt".
Das ist nur ein Beispiel, wie es sich abspielen kann.Also noch mal die Frage: Wo steckt das Rückschlagventil? ... Oder könnte es sein, dass sowohl unten ab Ausgang der Pumpe und oben vor dem Kessel je ein Ventil sitzt?
Viele Grüße
Klaus -
Hallo Klaus
Der Standort von Pumpe und Ausgleichgefäß ist richtig .Das Rückschlagventiel ist in der Leitung hinter dem Ausgleichgefäß (Richtung Wasserhahn)eingebaut.
Gruß
Horst -
Hallo Horst,
wenn NACH dem Ausgleichsgefäß das Rückschlagventil sitzt, hat es keinen Sinn, es ist überflüssig. Es muss VOR dem Ausgleichsgefäß (AG) ein Rückschlagventil (RV) sitzen, denn das RV soll bewirken, dass der Wasserdruck, den die Unterwasserpumpe aufbaut, im AG gespeichert wird. Wenn dieses RV fehlt, dann fließt alles Wasser nach dem Ausschalten der Pumpe aus dem AG wieder zurück in den Brunnen, der Druck ist weg und die Pumpe schaltet sofort wieder ein.
Die meisten Unterwasserpumpen haben ein eingebautes RV. Wenn dieses RV aktiv ist, dann kann der Effekt, den du beschreibst nur dann auftreten, wenn die Pumpe außer Wasser auch Luft ansaugt. Das würde bedeuten, dass nicht genügent Wasser im Bohrloch zur Verfügung steht.
Es wird aber immer wieder empfohlen, das RV, das in die Pumpe eingebaut ist, zu entfernen und - sozusagen - "überirdisch" ein RV in die Druckleitung vor dem AG zu installieren.
Bitte versuche entsprechend meiner Erklärungen die Installation zu untersuchen:
a Ist genügend Wasser im Bohrloch
b Wo sitzt das RVVielleicht kannst du auch Bilder dazu einstellen.
Viele Grüße
Klaus -
Hallo Klaus
ich werde die Instalation so bald wie möglich ändern und melde mich dann wieder vorab recht vielen Dank für den Tip.
viele Grüße
Horst -
- Offizieller Beitrag
der Aufbau sollte dann immer am Anfang so genau wie möglich beschrieben werden
Geb mal ein Zeichen ob es an dem falsch eingebauten Ventil lag
Gruß marg -
Hallo Mark
ich möchte wie versprochen Bericht erstatten .
Also ich habe das Rückschlagventiel durch ein neues ersetzt und es vor allem (AG usw.) eingebaut .
Resultat: die Anlage lauft einwandfrei und vor allem OHNE Luft.
vielen dank für deine Hilfe
Gruß Horst