hallo zusammen.
hab mich gerade angemeldet weil ich folgendes problem habe:
ich habe meine pumpe angeschlossen und mit wasser befüllt,auch den schlauch.
es wurde auch wasser gepumpt und wir hatten spaß,aber nach einer zigaretten pause wurde die pumpe wieder eingeschaltet und es kam kein wasser mehr.
also vorgang wiederholt---pumpe fördert wieder-und wieder rauchen---dann
schon wieder kein wasser.
ich habe den ansaugschlauch inkl. rückschlagventil aus dem brunnen gezogen und gereinigt,doch es tropft dauernt aus dem ventil.
ich habe mir dann ein neues messing ventil gekauft und das problem besteht immer noch,ich habe mittlerweile 4 ventile probiert aber das wasser läuft immer wieder zurück in den brunnen.
mein brunnen hat eine tiefe von 7,60m und ich denke daß die kraft in dem schlauch doch das ventil schließen muß,oder was mache ich falsch?
würde mich sehr über eine antwort freuen und sage nun schonmal herzlichen dank für eine antwort.
mfg fehmi68
rückschlagventil
-
-
- Offizieller Beitrag
Hallo, das liegt höchstwahrscheinlich doch an deinem Rückschlagventil was d da verwendest. Schau mal ob das eine harte Gummidichtung ist die verbaut wurde im Ventil. Versuch mal deine Schlauchgarnitur einen Meter höher zu hängen im Brunnen. (wegen Verunreinigungen) Ich nehme auch mal stark an das Rückschlagventil tropft nur im herausgezogenen Zustand, weil kein richtiger Gegendruck mehr da ist . Überprüfe mal den Pumpenanschluss ob der keine Luft zieht.
Gruß Marg