Hallo Zusammen,
seit 12 Wochen habe ich auf einen Brunnen für die Hauswasserversorgung, jedoch habe ich ein paar Probleme mit dem zu kleinen Wasserdruck am Ende der Versorgungsleitung (1,2bar).
Zum Brunnen:
Bohrbrunnen inkl. 100er Brunnenrohr, ca. 11m Tiefe - Die Wassersäule wird auf ca. 4m hochgedrückt.
Beim ersten auslietern, mit der Pumpe vom Brunnenbohrer, konnte der Brunnen >6m³ bringen und die Wassersäule hatte sich trotzdem nicht verabschiedet.
Um das Brunnenrohr haben wir zwei 1m-Brunnenringe eingegraben in dem das Grundfos Hauswasserwerk JP6 inkl. 24l-Membran-Druckkessel und Standard-Druckschalter (nebeneinander) steht.
Der Brunnenring ist nach oben mit 2*10cm Syrophorplatten inkl. einen Betondeckel als (Frost- und Schallschutz) abgedeckt.
Sicherheitshalber überwache ich die Temperatur im Brunnenring und sollte es dort doch mal unter 1 Grad werden, dann werden ich entsprechend alarmiert und die Pumpe geht auf Notaus. Als Saugleitung (8m) habe ich ein 32mm PE-Rohr genommen an dem unten einen Ansaugkorb inkl. Rückschlagventil befestigt ist.
Oben am Saugschlauch habe ich dann noch ein weiteres Rückschlagventil und gehe dann mit einem Spiralschlauch (ca. 1m) auf die Pumpe.
Bislang ist mir noch nicht die Wassersäule im Saugschlauch abgerutsch, jedoch habe ich konstant kleine Luftbläschen im Wasser.
Von der Pumpe gehe ich dann mit einem 32mm PE-Rohre (ca. Stecke 15m) in den Hauswirtschaftraum auf einen Rückspühlfilter inkl. Druckminderer (Grünbeck Boxer RD).
Ab dem Druckminderer geht es nun, über die feste Hausinstallation aus Alu-Verbundrohr, zu den Toiletten (Strecke ca. 20m), Waschmaschine (Strecke ca. 3m) und zur Außenzapfstelle (Stecke ca. 10m). Die genaue Größe des Alu-Verbundrohres habe ich gerade leider nicht zur Hand, jedoch ist die weit aus kleiner als das PE-Rohr und somit "Normal-Neubau"-dimensioniert. Als Verschraubungen habe ich im gesamten Hauswasser-System nur Messingkomponenten.
Der Druckminderer hat eine Druckanzeige, die bei keiner Wasserentnahme 2,5 - 3 Bar anzeigt. Wenn ich nun Wasser bei der Außenzapfstelle entnehme, dann fällt der Druck auf 1,2 bar ab und man merkt dann, das nach ein paar Sekunden, die Pumpe anspringt um weiterhin das Wasser nachzuliefern, jedoch schafft die Pumpe es nicht den Druck höher als 1,2 - 1,5bar aufzubauen. Wenn ich dann die Außenzapfstelle wieder schließe, dann wird der Druck nach ein paar Sekunden wieder auf 2,5bar - 3bar aufgebaut bis der Druckschalter, dann die Pumpe wieder ausschaltet. Soweit funktionert eigentlich alles, bis auf das 1,2 bar als Enddruck einfach zu wenig sind. Den Rückspühlfilter habe ich schon mehrfach sauber gemacht, jedoch hat das leider nichts gebracht. Der Druckminderer steht auf 4,5 bar, jedoch hatte ich den auch schon Testweise auf 6 bar hochgeschraubt, aber auch das hat nicht geholfen.
Ich hoffe nun etwas auf eure Erfahrung, was man bei meinem System noch prüfen, optimieren oder auch ändern sollte, ...