Hauswasserwerk defekt ?

  • Rosella
  • April 23, 2017 at 3:33 PM
  • tomerb
    Intermediate
    Reactions Received
    3
    Posts
    220
    Images
    4
    • May 1, 2017 at 12:17 AM
    • #31

    Hallo Rosella

    Ja es scheint, das die Membrane nur en kleines Loch hat wwo das Wasser erst ab en gewisssen Druck durch kommt! Du könntest versuchen en Schlauch in die Öffnung zu stecken und das ganze mit en Kabelbinder uder ne Schnur dicht zu machen und dann mit Wasser en druck aufbauen.

    Bohrbrunnen 17 meter bei 10 meter Wasser. Pumpe DAB 30/50 Tiefenbrunnrnpumpr mit 6m3 leistung. Weitere Brunnen DN 300 mit 60m3 leistung. Pumpe Grundfos Wasserknecht.

  • Brunnen reinigen
  • Rosella
    Beginner
    Posts
    15
    • May 1, 2017 at 6:42 PM
    • #32

    Wenn es so sein kann , ist das für mich ok. Konnte es mir nur nicht recht erklären. Wie schon gesagt, die Membrane steht im Eimer bis zum Rand mit wasser gefüllt, und der Eimer ist innen nicht feucht. Habe ja jetzt neue Membrane drin und nun schaltet die Pumpe erst bei jeder 2.ten Entnahme ein.

    Danke nochmals für Antwort

    MFG

  • Rosella
    Beginner
    Posts
    15
    • May 9, 2017 at 1:02 PM
    • #33

    Hallo

    Wollte mich nochmals melden und auch nochmals bedanken, allen die mir hier geholfen haben. Im Moment klappt alles .

    Habe aber als Laie von der Materie noch eine Frage: Dass Wasserwerk geht doch auch bei defekter Membrane. Warum braucht man die überhaupt ? Und wenn man die unbedingt braucht, ist da jetzt mein Wasserwerk nicht vorgeschädigt, lief ja einige Zeit mit defekter Membrane.

    Danke vorab, nochmals für Aufklärung

    MFG

  • tomerb
    Intermediate
    Reactions Received
    3
    Posts
    220
    Images
    4
    • May 9, 2017 at 6:57 PM
    • #34

    hallo Rosella

    Die Membrane sorgt da für, das du den Vohrat nutzen kanst! Durch die Vorspannug wird das Wasser herausgedrück. Es kann sein das dein Kessel von innen rostet wenn es kein Edelstahlkessel ist.

    Bohrbrunnen 17 meter bei 10 meter Wasser. Pumpe DAB 30/50 Tiefenbrunnrnpumpr mit 6m3 leistung. Weitere Brunnen DN 300 mit 60m3 leistung. Pumpe Grundfos Wasserknecht.

  • Pumpenheini
    Intermediate
    Reactions Received
    10
    Posts
    193
    • May 9, 2017 at 10:08 PM
    • #35

    Wasser kann man nicht zusammendrücken. Wenn deine Pumpe durch z. B. einen tropfenden Wasserhahn Wasser verliert, würde die Pumpe selbst bei geringen Verlustmengen sofort durch den Druckschalter eingeschaltet werden, das fehlende Wasser in <1sek. nachfördern und dann ausschalten weil der Ausschaltdruck sofort wieder erreicht würde. Der Elektromotor der Pumpe braucht aber zum starten einen hohen Anlaufstrom und wird warm. Wenn die Pumpe dann nicht etwas durchläuft und durch den Ventilator wieder gekühlt wird, wird aus warm heiß, aus heiß wird sehr heiß, dann kommt kochend heiß und dann kommt kaputt weil die Motorwicklung durchbrennt.

    Hast du aber ein korrektes Luftpolster passiert folgendes:

    Du bist fertig mit Blumengießen und schließt den Wasserhahn. Die Pumpe läuft weiter und drückt das Wasser gegen die Luft im Kessel (weil man Luft im Gegensatz zu Wasser zusammendrücken kann). Der Druck steigt und bei erreichen des Ausschaltdruckes schaltet der Druckschalter die Pumpe ab. Jetzt entdeckst du noch ein Blümchen was du vergessen hast. Du öffnest wieder den Wasserhahn und jetzt drück die Luft das Wasser aus dem Kessel in die Leitung und somit auf das Blümchen 💐. Der Druck sinkt und beim eingestelltem Einschaltdruck springt die Pumpe an und das Spiel beginnt von neuem. Es geht um die SCHALTHÄUFIGKEIT bzw. die Motorstarts pro Stunde.

    Wenn deine Pumpe läuft hat sie es überlebt.

    Und noch etwas: JEDER Kessel verliert die Luft, der ein schneller, der andere langsamer. Das Luftpolster sollte alle 6 Monate kontrolliert bzw. ergänzt werden.

  • andreas_gn
    Intermediate
    Reactions Received
    1
    Posts
    389
    • May 15, 2017 at 10:00 AM
    • #36

    Sehr schön von Pumpenheini erklärt!


    Alternative ist ein Presscontrol. Der schaltet die Pumpe ein, wenn ein Verbraucher geöffnet wird und aus, wenn kein Wasser mehr fließt.


    Praktisch heißt das: Du betätigst die Spülung und die Pumpe läuft einmal an und läuft bis der Spülkasten gefüllt ist. Dabei müsste der Kessel abgeklemmt und trockengelegt werden.


    Wäre vielleicht eine Überlegung, wenn die neue Membran in ein paar Jahren nicht meht tut.

    -------
    Schacht-, Bohr-, Spülbrunnenhybrid
    60 cm Durchmesser, Filter durch Kies in der Sohle
    4,5 m tief, GW bei 3,5 m
    Pumpe: GARDENA 9000 aquasensor
    Anschluss z.Z. nur Gartenschlauch
    -------

  • Pumpenheini
    Intermediate
    Reactions Received
    10
    Posts
    193
    • May 15, 2017 at 10:57 AM
    • #37

    Yep, ich bin auch ein Fan vom Presscontrol. Läuft störungsfrei und hält (meißt) lange, Aaaaber: dann muss man auf absolute Dichtheit des Systems achten. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Ein tropfender oder nachlaufender Spülkasten bleibt oft lange unbemerkt und kann durch die dadurch bedingte Schalthäufigkeit auch die Pumpe zu kochen bringen.

  • tomerb
    Intermediate
    Reactions Received
    3
    Posts
    220
    Images
    4
    • May 15, 2017 at 7:32 PM
    • #38

    hallo andreas_gn

    Warum muss ich den Kessel raus nehmen? Ich habe en Kessel mit 100l in der Anlage mit Presscontrol und es klapt super.

    Bohrbrunnen 17 meter bei 10 meter Wasser. Pumpe DAB 30/50 Tiefenbrunnrnpumpr mit 6m3 leistung. Weitere Brunnen DN 300 mit 60m3 leistung. Pumpe Grundfos Wasserknecht.

  • andreas_gn
    Intermediate
    Reactions Received
    1
    Posts
    389
    • May 16, 2017 at 9:16 AM
    • #39

    tomerb Die Frage der Themenstellerin war, ob sie die Membran braucht. Kessel ohne Membran ist sinnfrei und führt nur zu Rost.

    -------
    Schacht-, Bohr-, Spülbrunnenhybrid
    60 cm Durchmesser, Filter durch Kies in der Sohle
    4,5 m tief, GW bei 3,5 m
    Pumpe: GARDENA 9000 aquasensor
    Anschluss z.Z. nur Gartenschlauch
    -------

Brunnen selber bauen

Registration

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!

Register Yourself

Newest Members

  1. Blubber

    August 13, 2026 at 9:22 AM
  2. Corsu1988

    August 11, 2026 at 5:39 AM
  3. Tdima57

    August 10, 2026 at 3:32 PM
  4. Pflugi01

    August 10, 2026 at 2:50 PM
  5. Catty-Framm

    August 10, 2026 at 11:32 AM

Latest Posts

  1. Windkessel, Druckwasserbehälter DIN 4810

    PeterB
    August 13, 2026 at 9:54 AM
  2. Kein Druck auf dem Schwengel

    Tom82
    August 13, 2026 at 5:58 AM
  3. Immer wieder FI Schalter

    Heimbrunnenbauer
    August 12, 2026 at 10:55 PM
  4. Erfahrungen gesucht mit Handbohrer und Kiespumpe im Raum München (Kies, Schotter) für Förder- und Schluckbrunnen

    Heimbrunnenbauer
    August 12, 2026 at 10:46 PM
  5. Rammbrunnen 2 Zoll auf 2 1/2 Zoll vergrößern für Tiefbrunnenpumpe

    PeterB
    August 11, 2026 at 12:53 PM
  6. Dimensionierung Pumpe für Wasser-WasserWärmepumpe korrekt?

    Franky Brunnenbohrer
    August 10, 2026 at 5:05 PM
  7. Gardena 5000 an ein Brunnenrohr 32mm anschließen

    PeterB
    August 10, 2026 at 9:13 AM

Brunnen bohren - Das Handbuch

E Book für den Brunnenbau selbst bauer Anleitung für Bohrbrunnen mit Bildern überarbeitete Auflage 2020

Brunnenwasser testen

Brunnenwassertest Komplett von Checknatura prüft Ihr Wasser zuverlässig im Labor auf:

  • Bakterien & Keime (E. coli, Coliforme, Enterokokken etc.)
  • Nitrat & Nitrit
  • Schwermetalle & Schadstoffe (Eisen, Mangan u. v. m.)
  • Wichtige chemische Werte (pH, Härte, Leitfähigkeit etc.)

Einfach Probe entnehmen → einsenden → ausführlichen Bericht

Brunnenwassertest Komplett

Similar Threads

  • Hauswasserwerk fördert LUFT?

    • hartin1
    • October 3, 2016 at 3:44 PM
    • Hauswasserwerke
  • Wasserdruck bei Tiefbrunnen deutlich über 6 bar - Korrekte Komponenten?

    • joi-knopf
    • September 5, 2016 at 11:02 AM
    • Wassertechnik und Druckschalter
  • Hilfe zur Entscheidung erforderlich, wie es weitergehen soll

    • nick_riviera
    • August 8, 2016 at 7:08 PM
    • Brunnenbau Bohrbrunnen
  • Oberwasserpumpe stoppt nicht

    • haiflosse
    • May 25, 2016 at 6:30 PM
    • Brunnenpumpen

Users Viewing This Thread

  • 1 Guest

Tags

  • absägen
  • abtrennen
  • altes
  • ansaugleitung
  • anschluss
  • bauen
  • Berge
  • Bierkühler
  • bohren
  • bohrgerät
  • brunnen
  • brunnenbohrgerät
  • brunnenstube
  • doppelter
  • doppelter Pumpenstock
  • druckschalter
  • eigener gartenbrunnen
  • elektropumpe
  • erdkühler
  • fehlt
  • feinsand
  • fundament
  • geka
  • gewinde
  • Guss
  • hanf
  • holz
  • Holzbrunnen
  • Holzrohr
  • Hopfenhöhle
  • kies
  • kiespumpe
  • Mein Schachtbrunnen
  • Mittelsand
  • Montage
  • montieren
  • neu
  • Pumpenstock
  • pumpenständer
  • rammbrunnen
  • rohr
  • sand
  • saugleitung
  • saugschlauch
  • schachtbrunnen
  • schwengelpumpe
  • selber
  • steinfänger
  • typ75
  • Wasserspeier
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™