Hallo zusammen,
ich bin neu in der Runde und habe ein paar Fragen zu unseren Bestandsbrunnen:
Eins vorweg ich bin kein Geologe oder Dr. sondern Handwerker.
Unser Brunnen besteht aus einen KG Rohr Dn 125, ist 7 Meter tief. Das Wasser steht Sommer wie Winter und bei Dauerhafter benutzen des Brunnens bei 2Meter unter der Erde.
Bei Übernahme des Grundstückes war er schon da, aber es gibt weder Unterlagen dazu noch ist die Firma existent die ihn gebaut hat.
Verbaut war eine Tiefbrunnenpumpe die aber defekt war, als austausch Geträt seht seit 2 Jahren eine AL-KO HW 604 Inox Hauswasserwerk da.
Max. Ansaughöhe in Meter 9
Max. Förderhöhe in Meter 35
Max. Fördermenge in Liter/Stunde 3.100
Pumpenlaufwerk 1-stufig
Saugdruckleitung Ø G 1" (33,3 mm)
Das Brunnenwasser wird für 3 WCs und 500m² Gartenbewässerung benötigt.
Nun zu meinen Problemen:
1. Das Wasser enthält viel Eisen sowie feinen Sand. Was kann ich da gegen Tun? Filter habe ich schon dran 80mcr. Vor dem Abgang der Wcs sind 3 Filter 25mcr, 10mcr und 1mcr alle sind nach ca. 4 Wocher Rost Rot und die WC Schüssel hat einen Rostbraunen Streifen.
2. Die Förderleistung und der Druck des Hauswaaerwerks ist zu wenig. (Einen Viereckregner dran und der Druck konnt nicht über 1,5 bar und die Pumpe läuft immer)
Hier meine Fragen:
1. Sollte in den Brunnen nicht noch ein Brunnenrohr/Filterrohr rein? Filter Sand?
2. Ich würde gern wieder auf Tiefenpumpe ümstellen, aber was für eine Pumpe soll ich mehmen? und wie tief muss Sie unter die Erde?
3. Wie Größ sollte der Druckspeicher sein?
4. Wie bekomme ich 4 bar druck Stabil hin?
Vielen dank euch erstmal für die Hilfe
LG Ronny