Hallo liebe Community,
ich habe viel in diesem Forum gelesen und schon einiges recherchiert, finde jedoch keine Lösung für mein Problem. Mein Windkessel 150l von Speck Pumpen "verliert" das Luftpolster ziemlich schnell. Ich habe im Schnitt ca. 50% Luft und 50% Wasser im Windkessel. Ich muss alle 4-5 Tage mit dem Kompressor das Luftpolster aufpumpen. Nach 5 Tagen ist das Wasserstandsrohr bereits komplett mit Wasser gefüllt. Das heißt ich habe evtl. noch 20% Luft im Kessel. Ich habe gelesen, dass Wasser und Luft im Kessel reagieren und der Luftverlust in der Physik/Chemie liegt. Jedoch habe ich auch gelesen dass aus diesem Grund das Intervall zum nachfüllen bei mehreren Monaten liegt. Ich habe natürlich alle Bereiche mit Lecksuchspray überprüft und kann überhaupt nichts finden wodurch die Luft entweichen könnte. Wieso geht bei mir so viel Luft verloren? Kann das im Bereich der "Normalität" liegen?
Die Pumpe ist eine Aspri 20 5M SM und schaltet bei ca. 2bar ein und bei 3,8bar aus. Zur Überwachung wird ein Druckwächter genutzt. Anschlussschema:
Brunnen -> Rückschlagventil -> Pumpe -> Windkessel -> Verbraucher
Bei meiner Recherche stieß ich auf ein Schnüffelventil dessen Funktion ich mir angeschaut habe. Zwischen Pumpe und Windkessel würde dieses eingebaut werden und würde bei Wasserfluss ein wenig Luft mit einspeisen. Wäre das eine Lösung? Dann müsste ich wohl nur ab und zu entlüften. Das wäre über den Druckluftanschluss an der Oberseite möglich.
Vielen Dank für eure Tipps,
Daniel