Hallo,
ich habe einen Tiefbrunnen mit einer 3 phasigen Pumpe (1,5KW). Die Pumpensteuerung hat einen Schuetz der ueber einen normalen Druckschalter gesteuert wird. Einschaltdruck 3bar und Ausschaltdruck 8 bar. Der Ausschaltdruck ist relativ hoch, da die Verbraucher ca. 30 Höhenmeter weiter oben liegen. Leider hat irgendein Doedel den Druckspeicher (200l mit Membrane) oben beim Verbraucher aufgestellt. Unten beim Druckschalter ist kein Platz für den Speicher im Pumpenhäuschen, sonst hätte ich diese schon zusammengestellt. Problem ist nun ständig, dass nach dem Ausschalten der Pumpe die Wassersäule zwischen Druckschalter und Druckspeicher schwingt. D.h. Die Pumpe schaltet ständig aus und ein.
Als Notlösung habe ich die Zuleitung zum Druckschalter mit einem einstellbaren Ventil so stark stranguliert, dass durch diese 'Dämpfung' der Druckschalter die Schwingung nicht mitbekommt. Das ist aber nichts vernünftiges und muss ständig nachreguliert werden.
Man muss ständig die Parameter: Vordruck im Druckspeicher und Strangulierung justieren. Das Ganze ist auch noch temperaturabhängig.
Was ich nun suche, ist ein programmierbarer Druckschalter mit Einschaltverzögerung. Habe schon im Internet gesucht, aber nichts gefunden.
Hat hier jemand eine andere Idee oder weiß wo man einen solchen Druckschalter kaufen kann?
Schon mal besten Dank für die Mühe
Rainer