Ich versuche mal ein paar Bilder hochzuladen. Das sind Membranen in eingebautem Zustand.
Hauswasserwerk defekt ?
-
-
Im oberen Bild sieht man ganz oben das Kesselventil. Wenn da Luft eingepumpt wird bleibt der Membran gar nix anderes übrig als sich zusammen zu drücken.
-
Und hier sieht man was dabei rauskommt wenn jemand davon überzeugt ist das ein Kessel absolut Wartungsfrei ist.
-
Frage dazu : Wo ist die Luft der Membran hin verschwunden? und ist dies normal ?
MFG
Das scheint die Frage zu sein. Wenn die Pumpe abgestellt wird und der Druck von der Leitung gelassen muss der Luftdruck immer noch 1,25 bar sein. Sonst ist etwas nicht dicht.
Sicher etwas verlierst Du beim Anschießen der Luftpumpe.
Ist das Ventiel am Kessel dicht?
Pumpe mal nur auf und messe 15 min später nach. Ist dann Luft raus, muss die undichte Stelle gefunden werden.
-
Hallo.
Danke für die Mühe die du dir gemacht hast. mit Bilder usw.
Finde es toll, daß du mir helfen willst.
Wie schon geschrieben, habe ich Luft aufgepumpt. und die Pumpe am Ventil gelassen. Es ändert sich nichts. Pumpe 1,25 Bar rein, wenn Wasser dazu kommt in den Behälter, steigt es auf 3,8 Bar an. ( Anzeige Manometer der Luftpumpe. Lass nun das Wasser ganz ab ( Stecker abgezogen Hahn geöffnet bis kein Wasser mehr kommt) und nun zeigt das Manometer der Luftpumpe nichts mehr an. Muß dann wieder aufpumpen wenn ich wieder Wasser in den Kessel gebe. Die Frage war und ist: müßte die Luft nicht weiter da sein und angezeigt werden am Manometer ?
Sie ist aber weg .Ich hoffe ich habe das gut erklärt
MFG
Ich glaube ich habe einen Denkfehler bei mir entdeckt ich dachte die eingepumte Luft, geht in die Membrane aber anscheinend ist dies genau umgekehrt.
-
So wie sich das anhört, solltest Du mal die Funktion Deines Lufteinfüllventils überprüfen.
Gruss
kg49
-
Das Wasser geht in die Membran, die Luft in den Kessel. Ich würde folgendes machen:
Luft ablassen, d.h. Füllventil eindrücken bis nix mehr kommt (da musst du dir aber ganz sicher sein) oder noch besser Ventil rausschrauben. Da braucht du aber einen speziellen Schlüssel für. Dann den Kesselflansch abschrauben und mit der Hand zwischen Membran und kesselinnenwand fühlen. Da muss alles trocken sein. Wenn nicht ist die Membran gerissen und muss ausgetauscht werden. Wenn du mit dem luftnachfüllen alles richtig gemacht hast ist das die einzige mögliche Erklärung für den schnellen Luftverlust.
-
Danke für eure Antworten.
Wenn ich das Ventil raus schraube, muß ich da vorher den Stecker ziehen und das Wasser ablassen? und den Wasserhahn geöffnet lassen ?
MFG
-
Natürlich, Stecker raus und Druck ablassen. Und wenn ich vom Füllventil rede meine ich natürlich nur den Ventileinsatz, also quasi nur den Stift in der Mitte.
Im übrigen gilt: Bei allen arbeiten an und in der Pumpe oder Kessel ist die Anlage drucklos zu machen, sonnst kann es böse enden.....
-
Wenn die Luftpumpe am Ventil angeschlossen bleibt kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles Luftdicht ist.
Möchte nochmal die Tips von kg49 hervorheben:
Teste das Ventiel. (Einfach die Ventilöffnung mit etwas Spucke oder Spüliwasser benetzen und die Pumpe wieder einschalten. Bilden sich Blasen-> Ventiel tauschen.)
1,6 Bar ist der richtige Vordruck nicht 1,25. -
Hallo
Nochmals vielen Dank für eure guten Tips,
Habe das Ventil raus gedreht, und plötzlich kam jede Menge Wasser raus. habe danach die Membrane ausgebaut auch da war alles voller Wasser. Habe nun das Wasser aus dem Behälter raus gemacht. und werde neue Membrane bestellen. Noch eine Frage dazu. Muß der Kessel total trocken sein? habe zwar das Wasser raus aber man kommt nicht mit der Hand rein um alle Wandungen trocken bekommen.
MFG
-
Wenn es kein Edelstahlkessel ist muss er 100% trocken sein, sonst ist eine spätere Durchrostung vorprogrammiert. Vorsichtig mit einem Heißluftgebläse bei ca. 120' erwärmen und die Feuchtigkeit verdunsten lassen.
-
Also natürlich nicht den Kessel auf 120 Grad erwärmen 😳, sondern 120 Grad Lufttemperatur.
-
Hallo
Vielen Dank
Werde dies so machen
MFG
-
Hallo.
Melde mich nochmals. Da ich bei der Membrane keine Verletzung sehen kann, habe ich diese mit Wasser gefüllt und in einen Eimer eingestellt. Es ist in 8 Stunden noch kein Tropfen Wasser ausgetreten. Ist das normal ? kann es sein daß die Membrane nicht defekt ist ? und das Wasser auf anderem Weg in den Kessel gekommen ist ? Oder ist der Druck zu gering, wenn ich nur mit Wasser auffülle ?
MFG
-