Also für mich besteht der Sinn, darin, einen Zwischenspeicher zu haben.
Und sollte es mal regnen und die Zisterne wird davon gefüllt, dann muss ja die Brunnenpumpe nicht - oder nicht so lange füllen.
Also für mich besteht der Sinn, darin, einen Zwischenspeicher zu haben.
Und sollte es mal regnen und die Zisterne wird davon gefüllt, dann muss ja die Brunnenpumpe nicht - oder nicht so lange füllen.
Nun ja nur wenn die Brunnenpumpe die Zisterne automatisch füllt passt kein Regenwasser mehr rein.
Welche Art von Brunnen hast du denn?
Wie tief steht denn dein Grundwasser und was kann dein Brunnen ca in der Stunde liefern?
ich weiß nicht wie man diese Brunnen nennt
er hat Schichtenwasser
Anders gefragt. Würde dieser Brunnen alleine deine Gartenbewässerung schaffen?
nein, sagte ich schon
im Sommer kommt zu wenig Wasser, so dass ich bisher manuell lange die Zisterne befüllen mus
Über der Pumpe wollte ich einen Dreiwegehahn installieren.
Ein T-Stück hinter dem Druckschalter, ein Abgang geht zum Schlauch und einer zur Zisterne. Im Abgang zur Zisterne ein einfacher Hahn und das Magnetventil. In die Zisterne dann den Schwimmerschalter.
Funktion:
- Der Schwimmerschalter steuert die Befüllung der Zisterne. Wasserstand zu niedrig -> Magnetventil in der Zuleitung wird durch den Schwimmerschalter bestromt und öffnet -> Druck in der Leitung fällt -> Pumpe läuft über den Druckschalter gesteuert an und füllt die Zisterne. Wenn die Zisterne voll ist schaltet der Schwimmerschalter das Magnetventil wieder ab -> Druck in der Zuleitung steigt -> Pumpe schaltet ab.
- Schliesst du nun den manuellen Hahn im Zisternenabgang und nutzt den Schlauch dann reagiert der Druckschalter nur noch auf die Druckänderungen durchs Öffnen und Schliessen des Schlauchs. Gleichzeitig stehts fürs Bewässern der volle Pumpendruck zur Verfügung da ja die Zuleitung zur Zisterne über den manuellen Hahn gesperrt ist.
- Bist du mit dem Bewässern fertig dann öffnest du den Hahn zur Zisterne wieder und sie kann wieder automatisch befüllt werden.
Was hier natürlich noch nicht enthalten ist ist die Umschaltung des Bewässerungsschlauch zwischen Brunnenpumpe und Pumpe in der Zisterne. Da wäre dann im Abgang zum Schlauch hinter dem T-Stück eigentlich tatsächlich ein Dreiwegehahn möglich. Musst hat nur mit den Schaltstellungen aufpassen dass du nicht versehentlich mit der Zisternenpumpe die Zisterne füllst...
ich weiß nicht wie man diese Brunnen nennt
Könnte man ja versuchen, durch Studium der Forenbeiträge und Abb. im Netz in Erfahrung zu bringen. Etwas Eigeninitiative ist schon erforderlich und wird hier auch gerne gesehen.
Also, noch einmal gefragt: wer kann mir einen Rat geben, wie ich mit einer Pumpe im Brunnen sowohl meine Zisterne automatisch befüllen kann, aber auch bei Bedarf direkt meinen Garten wassern kann.
Was willst Du eigentlich? Du hast eine komplette Beschreibung zur Lösung Deines Problems nach deinen Vorstellungen bekommen.
Benötigst Du nach der Installationsanleitung noch einen Installationsplan plus elektr. Schaltplan?
Gruss
kg49
danke !!!
super Erklärung !!!
- also hinter der Pumpe erst einen Druckschalter, dann hinter dem T-Stück (wo es zur Zisterne geht) kommt das Magnetventil ? richtig ?
so einen Druckschalter ? Druckschalter | Bevo DE
@ TO kannst Du mir mal einen Link schicken, von einem entsprechendem Magnetventil?
es müsste eine gewisse Feuchtigkeit aushalten, da es ja im Brunnen verbaut wird und dort ein gewisse Feuchtigkeit herrscht
https://www.hunterindustries.com/de/product/ventile/pgv
Das PGV100 sollte langen. Brauchst halt noch ein 24V Netzteil.
so einen Druckschalter ? Druckschalter | Bevo DE
Nö, so einen: https://www.pumpe24.de/presscontrol.html
Wichtig ist der Trockenlaufschutz den der von dir verlinkte Schalter nicht bietet soweit ich das sehe.
danke !
kannst Du mir ein Magnetventil nennen, dass mit 230V arbeitet?
ist das richtig, was ich oben zusammengefasst hatte?
kannst Du mir ein Magnetventil nennen, dass mit 230V arbeitet?
Ich glaube den Tip mit google hat dir kg49 schon gegeben?
Davon abgesehen: Die Hunterventile sind tausendfach bewährt, billig, simpel aufgebaut, an jeder Ecke zu bekommen...warum unbedingt 230V?
ist das richtig, was ich oben zusammengefasst hatte?
Ja. Nur den Hahn hast du vergessen. Es sei denn es stört dich nicht wenn die Pumpe gleichzeitig den Schlauch und die Zisterne bedient (weniger Druck auf dem Schlauch), dann kannst du ihn weglassen.
Danke !!!
Natürlich kommt der Hahn noch dazwischen!
Und wenn ich noch ein Wort zu dem Magnetventil sagen darf:
Für die Pumpe brauche ich 230V, und deshalb wäre es einfach einfacher gewesen auch das Ventil mit dieser Spannung zu betreiben - aber ich werde mal überlegen wie ich das mit 12V realisieren kann.
Ich glaube den Tip mit google hat dir kg49 schon gegeben?
Ja, das hat kg49 schon geschrieben - aber grundsätzlich könnte ich wegen allem einfach googeln, aber Du siehst z. B. an meinem gegoogeltem Druckregler, dass es für jemandem, der in der Materie eingearbeitet ist, oft bessere Alternativen gibt. Und ich dachte das ist der Sinn von Foren. Ich hatte ja gleich erwähnt dass ich Laie bei Regelungen bin.
aber ich werde mal überlegen wie ich das mit 12V realisieren kann.
Erstens sinds 24V und zweitens gibts für schmales Geld wasserdichte Aufputzgehäuse (Stichwort Hensel-Kasten) wo du einen Trafo reinpacken kannst, und den versorgst du halt mit 230V. Aber bitte drauf achten: AC, nicht DC. Also Wechselspannung, nicht Gleichspannung. Wird zwar mit Gleichspannung auch funktionieren, allerdings wage ich da keine Voraussage bzgl. der Dauerstromfestigkeit.
Geheimtip: Ich hatte noch ein paar alte 24VAC Netzteile von Aussen-Lichterketten rumliegen, davon habe ich einen mißbraucht. War auch gleich IP54, zusätzliches Gehäuse also unnötig, es reicht eine weitere Steckdose.
Wobei mein Kram allerdings auch nicht in der Brunnenstube montiert ist, die Gefahr dass das Ganze dann doch mal absäuft war mir zu gross.
In deinem Fall würde ich das Ventil ohnehin bei der Zisterne installieren, da sitzt ja auch der Schwimmerschalter so dass du dir den Kabelweg Schwimmerschalter<->Ventil zur Brunnenpumpe sparst. Ob das Ventil nun direkt hinter der Pumpe sitzt oder am Einlauf der Zisterne ist völlig wurscht, macht keinen Unterschied. Vielleicht hast du da die Möglichkeit einer wassergeschützen Montage?
Danke noch mal !!!
Ich werde das noch einmal alles in Ruhe durchdenken und Dir nochmal schreiben, bevor ich anfange ( wenn es Dir recht ist )