Hallo Leute, kurze Frage, wo bekomm ich nen Presscontrol (Druckschalter mit Trockenlaufschutz) mit 5/4" oder 1'1/2"-Gewinde her? Bei denen mit 1"-Anschluss ist mir der durchlass zu gering.
MFG Andy
Hallo Leute, kurze Frage, wo bekomm ich nen Presscontrol (Druckschalter mit Trockenlaufschutz) mit 5/4" oder 1'1/2"-Gewinde her? Bei denen mit 1"-Anschluss ist mir der durchlass zu gering.
MFG Andy
da der Druck in einem (nicht allzu verteilten) Wassersystem an allen Stellen gleich ist, könntest Du den Presscontrol mit nur einem 1" Anschluss an Dein dickes 5/4" Rohr anschliessen. Z.B mit einem 5/4-1-5/4 T-Stück. Die übrigen Anschlüsse der Presscontrol machst Du mit Blindstopfen zu.
Aber das ist alles Theorie. Ausprobiert habe ich das nicht.
Hi Hedge, das geht nicht so einfach. Der PC misst den Durchfluss und den Druck. Du hättest dann keinen Durchfluss sondern nur Druck. Was würde passieren? Der PC schaltet die Pumpe bis zum erreichten Druck an. Dann aus und Störung. So meine Therorie
Den PC könnte man parallel zur Hauptleitung einbauen?
volki
Jo. Da hat'er Recht. Wenn der PC auch Durchfluss misst und nicht nur Druck, dann geht das mit dem "Parallelschalten" nicht...
War gestern beim Ortsansässigen Teiledealer und Brunnenbauer, und den hab ich zum Thema mal befragt.
Aussage war gewesen...Tiefbrunnenpumpe ist ne Tauchpumpe, Tauchpumpe ist UNTER Wasser. ERGO: Sie kann nicht trocken laufen.
Weiterhin meinte er, dadurch, das der Brunnen auch für die Brauchwasserentnahme für Toilettenspülung und Waschmaschine genutzt werden soll, ist von einem Durchflusssensor abzusehen, und ein altbewährter Druckspeicher/Druchschalter zu verbauen.
Wie seht Ihr das?
MFG Andy
Hi, mit einem DRuckkessel und einem mechanischen Druckschalter bist du besser aufgehoben. Du solltest dann nur sicher gehen das dein Wasserstand immer passt. Falls dein Brunnen einmal nicht genug Wasser bringt kann es sein das deine Pumpe so lange läuft bis wieder Wasser in ausreichender Menge da ist um den Druck aufzubauen.
Resultat: Das Brunnenwasser erhitzt sich bis es kocht. Ohne Witz
volki
Hallo und guten Tag,
Wegen dem Problem mit dem flusswächter bin ich hier gelandet und hab schon viel dazu lernen können bzw. Überdacht. Ich hab letztes jahr ein altes haus mit Nebengebäuden gekauft. Schachtbrunnen mit 9m, wasser auf 3m. Die verrohrung zum Wohnhaus und Nebengebäuden ist mit 40mm ausgeführt. Zunächst hatte ich einfach nur eine neue pumpe tip aj 4 plus 55/50 in den brunnen gehangen und nur das Wohnhaus angeschlossen. Als druckschalter hatte ich den brio 2000 verbaut lief alles problemlos - dusche und wc im 2. Stock. Jetzt wollte ich das nebengebäude mit anschließen und hab nicht beachtet das da der flusswächter nicht mitmacht. Also hab ich einen mech druckschalter eingebaut. Aber der lässt sich nicht richtig einstellen. Pumpe s haltet ständig 2bis 3 mal pro Entnahme. Gibt es wirklich keine pc oder ähnliches mit 40mm durchlass?
Mfg alexander
Die von Dir angegebene Pumpe schafft maximal unter idealen Bedingungen 3300 L/h, rechnen wir mal realistisch mit höchstens 3000 L/h. Berücksichtigt man noch Druckverluste durch ein Rückschlagventil etc., wird noch weniger durchlaufen.
Informiere Dich bitte mal über den Druckabfall bei dieser Wassermenge bei einer Querschnittsverringerung Deiner Leitung auf einer Länge von ca. 25cm (Presscontrol). Rechne dabei sowohl mit 1" als auch mit 3/4".
Danach wirst Du keine Bedenken haben, einen PC an 1,25" bzw. 1,5" anzuschliessen.
Gruss
kg49
Hallo und guten Tag,
Wegen dem Problem mit dem flusswächter bin ich hier gelandet und hab schon viel dazu lernen können bzw. Überdacht. Ich hab letztes jahr ein altes haus mit Nebengebäuden gekauft. Schachtbrunnen mit 9m, wasser auf 3m. Die verrohrung zum Wohnhaus und Nebengebäuden ist mit 40mm ausgeführt. Zunächst hatte ich einfach nur eine neue pumpe tip aj 4 plus 55/50 in den brunnen gehangen und nur das Wohnhaus angeschlossen. Als druckschalter hatte ich den brio 2000 verbaut lief alles problemlos - dusche und wc im 2. Stock. Jetzt wollte ich das nebengebäude mit anschließen und hab nicht beachtet das da der flusswächter nicht mitmacht. Also hab ich einen mech druckschalter eingebaut. Aber der lässt sich nicht richtig einstellen. Pumpe s haltet ständig 2bis 3 mal pro Entnahme. Gibt es wirklich keine pc oder ähnliches mit 40mm durchlass?
Mfg alexander
Hi zusammen, was hastn du für ein Druckschalter? bis wie viel bar lässt der sich einstellen? Foto wäre gut?
ggfl hilft es den Druck zu erhöhen wann die Pumpe abschalten soll.
volki
Danke für die antworten. Der druckschalter ist ein sk 9 mit 1 bis 5 bar. Der druckbehälter hat 30l. Am problematischsten wird die schalterei bei entnahme im 2. Stock.
Ich wollte den Querschnitt sicherheitshalber nicht reduzieren, zumal die 40 mm Leitungen ja schon lagen. Hab jetzt aber auch festgestellt das ich im Brunnen vor dem Abzweig eh keinen Druckschalter mit Flusswächter setzen kann, die brauchen ja trockene Räume. Das ist schade sonst hätte ich den brio mal in den brunnen gehangen. Laut einem Nachbarn hatte der Vorbesitzer wohl zwei Saugpumpen in Betrieb, also zwei getrennte Versorgungskreise.
Hilft mir vielleicht ein größeres druckgefäß?
Mfg alexander
Hallo Alexander ich nehme an dass deine Pumpe sogar fünf bar Andruck leistet. Bitte stelle mal deinen Druckschalter auf 4,5 bar ein und berichte mal was passiert.
Volki
Gibt es wirklich keine pc oder ähnliches mit 40mm durchlass?
Hallo Alexander,
PC mit 1 1/4 ' gibt es schon... Allerdings sind die auch etwas teurer.
Was mir aus dem Stehgreif einfällt ist der Mascontrol von Watertech: Watertech S.p.A.
Technische Daten:
[TABLE='class: data-table']
[TR='class: first odd']
[TH='class: label']Anschlußart 1
[/TH]
[TD='class: data last']Außengewinde
[/TD]
[/TR]
[TR='class: even']
[TH='class: label']Anschlußart 2
[/TH]
[TD='class: data last']Außengewinde
[/TD]
[/TR]
[TR='class: odd']
[TH='class: label']Anschlußgröße 1
[/TH]
[TD='class: data last']1 1/4"
[/TD]
[/TR]
[TR='class: even']
[TH='class: label']Anschlußgröße 2
[/TH]
[TD='class: data last']1 1/4"
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
...schnipp...
"MASCONTROL is the high-powered version of the Presscontrol. The hydraulic parts have been enlarged and foresee 1¼” unions which
allow for reducing the pressure losses and offer the advantage of greater flow rate."
...schnapp....
Kaufen kannst du den in DE z.B. da:
Mascontrol elektronischer Druckschalter Pumpensteuerung
Gruss Martin
Hallo allerseits!
Die derzeitige Lösung des Problems sieht so aus:
Zusätzlich zum druckschalter auf 4 bar eingestellt habe ich ein zeitrelais eingebunden. Schaltet der druckschalter aus so läuft die pumpe jetzt 6 sekunden nach. Wird der druckschalter während dieser zeit erneut ausgelöst, so wird die zeit wieder neu gestartet. Diese nachlaufzeit kann ich auch noch auf 4 sekunden reduzieren, abed da beginnt das ein und ausschalten der pumpe auch schon wieder. Auch geringe entnahmemengen sind nun besser realisierbar. Ich entwickle das jetzt so in diese richtung weiter. Vielen Dank für eure Tips und Hilfe.
Grüße Alexander
So steht auch in der Betriebsanleitung drin, Durchluss und Druck.
Für das trocken laufen der Pumpe, lässt sich in Verbindung mit dem Druckschalter ein Zeitrelais verbauen, diese dient als Zeitfilter so, dass die Pumpe eine Gewisse Zeitdauer nicht überschreiten kann. Zurück setzen des Relais, einfach Spannungslos schalten. Habe diese als Lekageschutz an meinen Rammbrunne eingesetzt und hat gut funkz.