Hi
habe ein 89€ HWW aus dem Obi.
Am anfang lief alles ok.
Nun habe ich das Problem das sich das HWW automatisch einschalten und heiss läuft obwohl ich keine abnahme habe.
Mit welchem Problem habe ich es hier zu tun?
Hi
habe ein 89€ HWW aus dem Obi.
Am anfang lief alles ok.
Nun habe ich das Problem das sich das HWW automatisch einschalten und heiss läuft obwohl ich keine abnahme habe.
Mit welchem Problem habe ich es hier zu tun?
Sehr wenige und unvollständige Informationen für eine sinnvolle Antwort.
HWW = Saugpumpe mit Druckbehälter. Richtig?
Der Motor sollte luftgekühlt sein. WAS läuft heiss?
Befindet sich beim "heisslaufen" Wasser in der Pumpe bzw. im Druckbehälter?
Baut sich im Druckbehälter dabei der vorgesehene Druck auf?
Gruss
kg49
Hallo fabio117
Meist ist dann das Rückschlagventil defekt, muß aber nicht.
Noch ergänzend zu kg49 Fragen:
Ein,- Ausschaltdruck, Größe Membranausdehnungsgefäß, Schalthäufigkeit?
Gruß Bohne
Hi, was passiert wenn du das Hauswasserwerk vom Strom trennst und wieder anstöpselst? Läuft es dann gleich weiter oder ist es aus?