Moin zusammen,
Ausgangslage:
Wir hängen bei 7,5m tiefe (Grundwasser ab 5m). Wir haben nach 60cm Mutterboden nur noch feinen Sand. Keinen Kies. Keine Steine. Nur feinen Sand. Mit jedem Aushub mit der Kieselpumpe und 160kg Auflast haben kamen wir rund 30cm tiefer. Dann ging es von jetzt auf gleich nicht mehr tiefer.
Problem:
Mit der Kieselpumpe holen wir weiterhin feinen Sand aus der Tiefe, aber das Rohr senkt sich auch beim x-ten Versuchen nicht mehr. Wir kommen keinen Zentimeter mehr voran.
Ausschlussprinzip:
- Wir haben im gesamten Aushub nicht einen Stein oder Kies drin gehabt. Nur feinen Sand.
- Mit einem Endoskop konnten wir sehen, dass wir im Rohr sehr klares Wasser haben (kein Eindringen von Sand durch die Filterstrecke) und dass das Sumpfrohr mit dem Schneidschuh im feinen Sand steht. Es ist kein Hindernis (z.B. Stein) zu erkennen.
- Mit einem Bohrer haben wir nachgebohrt bzw. den Boden am Ende vom Rohr gelockert. Das war möglich. Nur feiner Sand. Kein Stein. Keine Lehmschicht.
- Die Lehmschicht kommt erst bei 12m Tiefe, da sind wir noch lange nicht. Der Aushub besteht aktuell auch nur aus feinen Sand.
Habt Ihr eine Idee?